标题:
空心楼盖计算中板抗弯超限的问题
[打印本页]
作者:
flurry
时间:
2011-6-2 10:52
标题:
空心楼盖计算中板抗弯超限的问题
我定义的板厚0.5m,柱帽周围和部分暗梁周围出现抗弯超限,解决办法有加大柱帽和加厚板。我的工程有两种情况,一个是稍微大面积的超限。一个是小面积的超限。我想问,像小面积的柱帽周围的超限是否需要处理?
作者:
银土木
时间:
2011-6-2 10:54
您好!像这种小范围的超限,可以不处理,软件会自动配受压钢筋;除了有抗震要求,一般底部都没有钢筋,都是顶部钢筋,如果配筋图中出现了底部钢筋,那肯定就是程序自动配的受压钢筋。