标题: 箱型柱的节点域不满足怎么办? [打印本页]

作者: xaqhj    时间: 2011-6-9 11:44     标题: 箱型柱的节点域不满足怎么办?

如题,我做的厂房三排柱,两跨均为12m,荷载较大,选择了1m高的梁,柱子为箱型柱500x500x26x26,但是节点计算总是提示柱节点域验算不满足,需要加厚到32mm。对于工字钢来讲,可以在腹板贴焊钢板,但是对于箱型柱来说本来加工就困难,再把梁柱节点的位置板厚换车32mm,是不是更困难了,大家有遇到这种情况吗?怎么解决的?
作者: teapm    时间: 2011-6-11 19:00

看看梁高能否再降下来??
作者: xaqhj    时间: 2011-6-13 08:54

因为荷载的原因,梁取的较大,但是没办法,应力比已经将近1了。