Board logo

标题: 关于《抗规2010》中单层钢结构厂房钢梁拼接节点的疑问 [打印本页]

作者: 世界是我的    时间: 2011-7-5 16:02     标题: 关于《抗规2010》中单层钢结构厂房钢梁拼接节点的疑问

《抗规2010》中,是否满足9.2.11条第2小条后,就不用再考虑第3小条验算拼接极限承载力了?

附件: [《抗规2010》中9.2.11第2小条] 1.png (2011-7-5 16:02, 8.14 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=133791

附件: [条文说明] 2.png (2011-7-5 16:02, 17.01 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=133792

附件: [《抗规2010》中9.2.11第3小条] 3.png (2011-7-5 16:02, 12.2 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=133793

附件: 4.png (2011-7-5 16:02, 22.44 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=133794
作者: dxc188    时间: 2011-7-7 13:49

我对规范此条的理解是:

梁拼接点不在最大应力区时(即一般情况下的不在梁端时),梁的拼接采用等强度连接,而不因为这里受力小,就用实际受力去算拼接螺栓的个数。

第2条和第3条,指的不是一个地方,所以你满足第2条,就不用管第3条了。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0