标题:
关于《抗规2010》中单层钢结构厂房钢梁拼接节点的疑问
[打印本页]
作者:
世界是我的
时间:
2011-7-5 16:02
标题:
关于《抗规2010》中单层钢结构厂房钢梁拼接节点的疑问
《抗规2010》中,是否满足9.2.11条第2小条后,就不用再考虑第3小条验算拼接极限承载力了?
附件: [《抗规2010》中9.2.11第2小条]
1.png
(2011-7-5 16:02, 8.14 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=133791
附件: [条文说明]
2.png
(2011-7-5 16:02, 17.01 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=133792
附件: [《抗规2010》中9.2.11第3小条]
3.png
(2011-7-5 16:02, 12.2 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=133793
附件:
4.png
(2011-7-5 16:02, 22.44 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=133794
作者:
dxc188
时间:
2011-7-7 13:49
我对规范此条的理解是:
梁拼接点不在最大应力区时(即一般情况下的不在梁端时),梁的拼接采用等强度连接,而不因为这里受力小,就用实际受力去算拼接螺栓的个数。
第2条和第3条,指的不是一个地方,所以你满足第2条,就不用管第3条了。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0