标题:
关于两工字钢连接节点中“加劲板”的受力假定
[打印本页]
作者:
taojishao
时间:
2011-8-23 16:19
标题:
关于两工字钢连接节点中“加劲板”的受力假定
两梁连接,如下图所示:
请教各位老师,在设计该节点时加劲板是如何受力假定的,节点为刚接节点
附件:
QQ截图未命名.png
(2011-8-23 16:24, 3.61 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=134943
作者:
wanyeqing2003
时间:
2011-8-24 08:48
1、加劲板通常是按构造需要设置的,较少做受力分析;
2、钢梁抗扭刚度较小,我觉得这样的节点也只能按考虑铰接。
作者:
taojishao
时间:
2011-8-24 23:03
原来这样,学习了,谢谢
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0