Board logo

标题: 24m两连跨空间管桁架(矩形截面)设计求助 [打印本页]

作者: shenbao008    时间: 2011-8-26 20:37     标题: 24m两连跨空间管桁架(矩形截面)设计求助

24m两连跨空间管桁架(矩形截面)。支座采用下承式,桁架上支撑一根400的水管,桁架采用无缝钢管,上下弦杆DN127X6,腹杆DN70X4.5。支座采用铰接。两个M24的螺栓固定。求教高手是否可行?桁架按L/500起拱的话是否受理会好点?

附件: 24M桁架布置图.jpg (2011-8-26 20:37, 52.42 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=135018
作者: shenbao008    时间: 2011-8-26 20:38     标题: 支座节点详图

这是支座节点详图,望高手指点

附件: [24M桁架布置图] 24M桁架布置图.jpg (2011-8-26 20:38, 52.42 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=135019

附件: [支座节点安装图] 支座节点安装图.jpg (2011-8-26 20:40, 25.77 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=135020

附件: [桁架布置图] 桁架布置图.jpg (2011-8-26 20:44, 43.09 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=135021

附件: [支座节点] QQ截图未命名.jpg (2011-8-26 20:48, 60.01 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=135022
作者: shenbao008    时间: 2011-8-26 20:52     标题: 支座节点详图

不好意思,图片没排好,再发下

附件: [支座节点详图] QQ截图未命名.jpg (2011-8-26 20:52, 60.01 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=135023
作者: shenbao008    时间: 2011-8-26 20:56     标题: 这是支座节点安装图,望高手指点

这是支座节点安装图,望高手指点

附件: 支座节点安装图.jpg (2011-8-26 20:56, 50.31 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=135025
作者: shenbao008    时间: 2011-8-26 20:57     标题: 这是桁架布置图,望高手指点

这是桁架布置图,望高手指点

附件: 桁架布置图.jpg (2011-8-26 20:57, 43.09 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=135026
作者: yyl_606    时间: 2011-8-26 22:44

如果桁架就为了支撑水管?那做的太保守了,水管满载线荷载也不到1.5kN/m,估计你桁架杆件自重都不止这个数,而且对于桁架杆单元来说,127x6壁厚太大了,这个规格市面上也不多吧,通常可取76x3.5,114x4,133x4,支座高度看不清,建议控制400以下
作者: shenbao008    时间: 2011-8-26 22:57     标题: 谢谢6楼回答

桁架高度是1,5m,按L/16取得。支座高度353,实际管壁到支座280mm。原来准备是设计三角形截面的,省,也更合理。甲方一定要求设计成矩形截面,只能是矩形截面了。请教高手我的支座设计是否合理?按铰接的。2M24的螺栓能扛住吗?支座底板和柱顶埋件待安装完毕后采用的角焊缝。钢管壁厚是考虑腐蚀取不小于4mm及主管大于支管确定的。
作者: shenbao008    时间: 2011-8-30 20:39     标题: 群里难道没有高手做过类似工程吗?

群里难道没有高手做过类似工程吗?
作者: kaikai2005    时间: 2011-8-31 23:35

支座节点应该更接近铰接,但是支座螺栓2M24个人认为有问题,桁架水平剪力多大?单靠摩擦力能够抗住水平剪力吗?
作者: yyl_606    时间: 2011-9-1 11:09

shenbao008 wrote:
桁架高度是1,5m,按L/16取得。支座高度353,实际管壁到支座280mm。原来准备是设计三角形截面的,省,也更合理。甲方一定要求设计成矩形截面,只能是矩形截面了。请教高手我的支座设计是否合理?按铰接的。2M24的螺栓能扛住吗?支座 ...

2M24 够用,但支座开孔方式不对,不满足钢结构规范表8.3.4的要求,这种开到边的U型孔,当受面外水平力的时候,支座处仅一个螺栓受力,不合理吧
作者: shenbao008    时间: 2011-9-1 21:09     标题: 支座节点详图大家仔细看看

支座节点详图大家仔细看看,除了两个24的螺栓外支座底板和柱顶埋件采用10个的焊缝焊接啦
作者: smomo    时间: 2011-9-1 21:32

1.两端支座全部焊死不可取,可以一侧焊死,另一侧不焊(平行桁架方向可以加限位挡板)。
2.桁架起拱一般用于外观要求和功能要求,至于起拱会不会引起内力重分配,还没注意到这方面的资料。
3.结构用料应该比较富裕。
作者: 飞舞的彩带    时间: 2011-9-6 18:18