标题:
钢梁直接放置在钢管柱顶端的节点计算
[打印本页]
作者:
myf20
时间:
2011-8-30 00:01
标题:
钢梁直接放置在钢管柱顶端的节点计算
单层一跨钢平台框架,柱子采用钢管圆柱,将H梁直接搁在钢柱顶端端板上,三面围焊连接,此种节点在实际分析中是否可以直接采用柱顶铰接模型进行分析?三面围焊的焊缝只是承担两方向的水平剪力即可?请教该种设计方法是否合理?节点详图如附件所示。
附件: [钢圆柱顶节点详图]
未命名.jpg
(2011-8-30 00:01, 15.48 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=135090
作者:
wanyeqing2003
时间:
2011-8-30 08:59
个人观点:
1、如果钢梁截面高度远较大于钢柱时,钢梁可以按两端铰接计算。
2、算钢柱时,需要考虑一些弯矩。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)