标题: 体育馆结构 [打印本页]

作者: hudaxian    时间: 2011-9-21 19:35     标题: 体育馆结构

请问体育馆外围的弧形抗风柱怎么计算啊,还有因为弧形抗风柱和土建梁贴得很近,是否可以做预埋件用两个钢板直接与弧形抗风柱侧面围焊。
还有就是底部与砼怎么连接,预埋件怎样做啊,以前没有接触过,麻烦各位老师指点。
详见附图

[attach]135575[/attach]


[attach]135576[/attach]

图片最好不要发压缩包,直接添加图片附件即可,方便回答。

附件: 未命名.jpg (2011-9-21 22:38, 66.43 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=135575

附件: 未命名2.jpg (2011-9-21 22:38, 20.59 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=135576
作者: smomo    时间: 2011-9-21 22:49

这样处理没有明显的问题,关键是节点构造处理及计算是否合格,还有,这个抗风柱由于还要传递竖向力,因此竖向荷载传递问题要与原设计沟通。
作者: ty.rain    时间: 2011-9-22 14:36

不明白LZ的节点怎么做的?能看看你的详图吗
作者: novf    时间: 2011-9-25 22:50

SMOMO可以把标高18米以上的做出传递竖向荷载

然后下面的做出纯粹的抗风柱吗?

上下分开计算要简便一点

我也不太懂,最近有个工程我看见别人是上面和下面单独算的。说是这样方便点
作者: 祥子    时间: 2011-9-26 08:19

这个和屋面的网架或者桁架结构分开分析,应该是可以的,这样做也简单一些。
作者: imbz    时间: 2011-9-30 18:30

个人意见,仅供参考,欢迎讨论。

1、抗风柱是一般是一个受弯构件(一般不考虑受压,若承受竖向荷载,则为压弯构件),如图上所示,弧形抗风柱仍然也可以简化为一个受弯构件。
2、抗风柱的柱脚预埋件中需要设置“抗剪键”,具体做法可以参照门刚。
3、抗风柱与砼梁的连接是可以实现了,而且对于减少抗风柱的计算跨度有很大的作用,抗风柱与砼梁通过预埋钢板连接,个人认为也只能当作一个链杆支座。
4、建议将抗风柱与其他结构分开,单独计算抗风柱,其支座条件可以根据构造措施模拟。