标题:
下弦球顶面焊一个管道支架,是否可行?
[打印本页]
作者:
lch
时间:
2003-4-22 16:20
标题:
下弦球顶面焊一个管道支架,是否可行?
设计的一个网架,上弦球底面设有螺栓孔用来连接挂消防管道等的吊架,
现网架已安装完毕,发现制作时上弦球底面未留螺栓孔,下弦球顶面也未留螺栓孔,我想在下弦球顶面焊一个管道支架,不知是否可行?或者有没有更好的办法?谢谢大家。
作者:
mouse
时间:
2003-4-27 09:21
标题:
回复: 下弦球顶面焊一个管道支架,是否可行?
应该可以,只要考虑下弦荷载满足要求,
作者:
yoo
时间:
2003-4-30 23:23
标题:
回复: 下弦球顶面焊一个管道支架,是否可行?
螺栓球焊接质量很难保证,下弦荷载够不够?建议由上弦支托或檩条入手。
作者:
3d3s
时间:
2003-5-5 22:42
标题:
回复: 下弦球顶面焊一个管道支架,是否可行?
下弦球顶面焊一个管道支架的做法是有的,但要考虑结点荷载是否满足
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0