Board logo

标题: 39m两连跨网架的问题求助? [打印本页]

作者: sky14108    时间: 2011-10-11 11:16     标题: 39m两连跨网架的问题求助?

最近做了个39m两连跨网架,发现在距离中间支座处的反弯点处的内力很小,因此杆件偏小。问题是大家在出图时,加大这些杆件了吗?大家对这样的问题是怎样处理的?希望同仁指点。
作者: lake    时间: 2011-10-12 18:33

由于支座处的受力状态与计算分析的并不完全一致,我个人一般对支座处的杆件的长细比控制比规范稍提高一点。
作者: zyuanyi    时间: 2011-10-12 20:22

新规范5.1.5条对于反弯点处的杆件建议加大/
作者: wjxlaxwsm    时间: 2011-10-13 11:30

你荷载组合在是如何考虑的的?是否考虑活荷载的不利布置?
作者: smomo    时间: 2011-10-17 22:50

至少要考虑施工的加载,计算时,把恒荷载按每跨分别施加对杆件做验算。
作者: lyj1976    时间: 2011-12-12 10:29

同意smomo (北风)兄的看法;以前我们的总工在做这种联跨的网架时都是将中柱处的杆件全部加大一号处理,个人感觉有点欠缺;最好是按施工时的加载顺序验算;这种工程很容易出现杆件连片弯折的现象;




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0