标题:
井字梁结构体系用箱型梁做截面是否合理?
[打印本页]
作者:
eroica
时间:
2011-10-15 13:43
标题:
井字梁结构体系用箱型梁做截面是否合理?
钢结构箱型梁十字交叉节点一般如何处理的,井字梁形式,直接焊接可以吗?被切断的一根梁能保证弯矩的连续传递吗?
作者:
eroica
时间:
2011-10-15 13:46
标题:
截图
节点处理示意,跨度25mx30m.
附件: [节点处理]
xxl.jpg
(2011-10-15 13:46, 21.54 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=136042
作者:
teapm
时间:
2011-10-21 22:22
梁梁相交处,不断开的钢管加内隔板
作者:
心逸无涛
时间:
2011-10-24 15:06
钢结构采用的楼板都是压型钢板或者是钢筋桁架楼板,都是单向板体系。所以
1、不推荐做井字梁,即使布井格梁也是单向传力
2、次梁节点做法刚接铰结均可,刚接(焊接)就能传递弯矩,但是在边梁的地方次梁最好铰结。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0