看看这个单向折线网架会不会跨?附模型
[打印本页]
作者:
novf
时间:
2011-10-17 21:14
标题:
看看这个单向折线网架会不会跨?附模型
心里没谱 满应力能通过
主要是帮我看看约束条件,风荷载加的对不
真的谢谢前辈了
设计基本情况:
4S店的一个维修通廊,本来后边是维修车间,前面是展厅,这个原来是个露天的过道,现在要用网架把两边做个通廊。这个网架就是个过道雨棚,而且网架比原有建筑高点,侧面需要封板、
网架尺寸为:19.4米*48米,封闭式屋面,两侧有封板
恒载:0.3
雪载:0.3
活载:0.5
10米处的风压:0.4
地面粗糙度:B类
坡度:5%
支承情况:
下面为700*700混凝土框架柱,柱顶下2米有框架梁
以下为设计思路:
网架选型:
考虑网架特殊尺寸,用单向折线型网架网架
约束情况:
支座采用橡胶垫,计算橡胶垫K值为:KX=0.48 KY=0.48
考虑混凝土柱下2米有框架梁,取2米独立柱计算K值:KX=1545 KY=1545
计算橡胶垫和混凝土柱联合的K值:(0.48*1545)/(1545+0.48)=0.479
网架四角约束为:KX=-1 KY=-1 KZ=-1
其他支座约束:kx=0.479 ky=0.479 kz=-1
风荷载:
左右风体形系数按 +0.8 -0.5
坡屋面的风压为:0.4*0.8=0.32(左) 0.4*0.5=0.2(右)
两侧封板的风压:两侧侧板为21个球,受荷面积为:23平米,每个球承受:23*0.8*0.4/21=0.35(左) 23*0.5*0.4/21=0.22(右)
风荷载1为:左风 0.32+ 右风-0.2
风荷载2为:左风-0.2+右风0.32
风荷载3为:左风0.35 + 右风 -0.22
风荷载4为:左风-0.22 +右风 0.35
算完后我又均布了个0.4的风压上去试了下,还是能算过
模型附后~
请问有问题没?