Board logo

标题: 关于STAAD CHINA报错的疑问,请进 [打印本页]

作者: dl_seasky    时间: 2011-10-27 13:50     标题: 关于STAAD CHINA报错的疑问,请进

最近用STAAD CHINA V8 版做一个简单的模型(自CAD导入的DXF文件)计算的时候,采用中国荷载向导输入的自重,恒活,风荷载因自动导算与实际情况相差较大,采用构件荷载输入的。加入了地震作用,组合采用中国荷载向导里的自动组合,进行分析计算时,出现了如下提示: “WARNING- One or more lines are too long and will be split into 2 lines.
         This may not work for all commands. Please check.”
,查了网上的论坛,有说是有重复杆件的,我检查了一下结构,没有重复的节点或单元,这个说法好像不正确。有说是命令行超长,原因是采用中国荷载向导引起的,并且不影响计算结果,但程序运行到这里就停了,不能继续下去,这个说法似乎也不准确,找不到原因了,请各位帮忙看看,是什么原因呢?

以前也遇到过这种问题,重新建模后就没有了,但直到现在也不知道是什么原因,附带模型,请高手百忙之中不吝指正。

论坛里有仁兄指出是风荷载的事情,但我依次删减了各种荷载,直至删没,问题还在,不知所以。。。。

附件: [计算模型] 2011.10.27.rar (2011-10-27 13:50, 107.2 K) / 下载次数 12
http://okok.org/attachment.php?aid=136323
作者: 蒙莎莎114    时间: 2011-11-14 16:57

定义风荷载的那一行太长了...你把小数位数缩减一下

附件: [见图] 22222.png (2011-11-14 16:57, 7.72 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=136663




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0