标题:
钢梁的叠接
[打印本页]
作者:
xiaoyao222
时间:
2011-11-7 09:32
标题:
钢梁的叠接
现在做一个项目,甲方要求采用叠接,采用焊接形式,不知道谁有这样的节点
作者:
CGGCENGINEER
时间:
2011-11-22 08:10
叠接连接特别是节点处采用焊接的方式一般用于临时设施。计算时注意交叉点的扭矩释放,也不能将平台梁系简化成单根连续梁计算,这样主次梁之间的变形协调没考虑,导致内力与整体计算结果有很大的差别。节点的大样图没什么特别要求,因为你已经被指定了叠接加焊接的方式,很明确了。注意以下三点:1、焊缝避免布置垂直于主梁的翼缘方向上;2、在节点处加支撑加劲肋;3、在梁侧设置稳定支撑(视梁高而定)。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0