作者: liweitaoc    时间: 2011-11-24 21:50     标题: 别墅设计

我用5.2仿学掩饰里建模,怎么上边的圈梁(拼接式梁)和柱子不在一个平面上呀,圈梁偏离轴线,还有网格化和演示里也不一样,
作者: flurry    时间: 2011-11-25 11:57

没看到您的图,不能详细分析。只能一般地说。

拼接式截面,显示时,以组合截面的原点为基准。(计算根据其刚度中心)。请注意输入组合截面,各个基本截面针对原点对称。

例如,两个角钢组成的拼接截面,间隔0.3m。两个截面的插入点,如果是(0,0)和(0.3,0),则显示有偏离。如果插入点(-0.15,0),和(0.15,0),则显示就正常了。

这些都是显示的问题,不影响计算结果。