标题:
急:20米跨连廊支座问题
[打印本页]
作者:
ylmsmile
时间:
2011-11-26 09:32
标题:
急:20米跨连廊支座问题
请教各位高手,这种连廊铰接支座行么?
附件:
20米支座.JPG
(2011-11-26 09:32, 28.71 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=136899
作者:
teapm
时间:
2011-11-26 23:13
可以的,橡胶支座;不过感觉你这混凝土梁很弱啊,抗扭能算过去不啊
作者:
ylmsmile
时间:
2011-11-27 08:57
混凝土部分只是个示意,只做钢结构部分
作者:
V6
时间:
2011-11-27 19:44
感觉有问题,端部支座位置的弯矩很大,需要验算端部出挑支座的抗弯承载力,端部支座位置传力不够直接。
端部的竖腹杆和端部第一节间的下弦杆其实可以取消,为零杆。将上弦杆和斜腹杆相交处稍作处理可以直接做为桁架的支座,这样传力很直接。大概做了一个草图仅供参考。
附件:
节点.dwg
(2011-11-27 19:44, 34.04 K) / 下载次数 50
http://okok.org/attachment.php?aid=136919
附件:
节点.jpg
(2011-11-27 19:49, 78.88 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=136920
作者:
ylmsmile
时间:
2011-11-28 09:36
谢谢二位的意见,楼上的意见很有道理,但是这个桁架总高一米一多点,,支座部分允许的高度600左右,上弦杆高度300(因为连廊宽度不小,5.5左右,上弦端部还有十一米跨(宽3米)左右的走道与桁架上弦垂直相交),短柱可能没办法做,另外做成短柱的话另一端滑动支座怎么考虑?
作者:
ylmsmile
时间:
2011-11-28 17:13
标题:
20米桁架支座
发现斜腹杆不对,做了点修改,另外一端滑动如何实现?开长圆孔?
附件:
支座2.dwg
(2011-11-29 16:46, 140.28 K) / 下载次数 121
http://okok.org/attachment.php?aid=136967
作者:
yyl_606
时间:
2011-11-29 16:16
1、如果按照你目前的支座设计,则支座处H型钢柱面外两侧需布置侧肋板,强化支座侧向稳定
2、这种平面桁架在支座处理上,通常是按照静定简支梁去做,也就是说,支座有一端可以实现一定的滑移量比较好
3、个人感觉平面桁架布置位置有待商榷,支座设于梁上时,预埋件钢筋的预埋长度及梁的抗侧扭都需认真考虑,如果支座设于梁上,则支座对应的梁另一侧最好垂直布置一梁,以抵抗扭矩。虽说你做的是钢结构部分,但你的钢结构部分如何实现,其对下部结构会产生什么反作用,则你要考虑的。
4、看平面桁架布置较为复杂,考虑到H型钢节点处理较为麻烦,是否可以考虑平面桁架杆件改成圆管或方管,这样一来,支座处可以模仿网架做个球节点的支座,施工较为简便
作者:
ylmsmile
时间:
2011-11-30 11:21
改过的支座看起来行,但实际上下弦的力增大很多,很浪费,支座做成铰接的话,挠度就算不够了