作者: zpf87441562    时间: 2011-12-3 13:59     标题: 请大家帮忙看看STAAD PRO V8i计算结果的差距

我用STAAD PRO V8i建立一个5m的简支梁模型(平面模型而非空间)(模型文件见附件1),梁受均布载荷1KN/M,经过SSDD中国规范检验后得出的结果如附件图2,我用其他小软件计算了一下结果却与SSDD的相差比较大,件附件图3.
请论坛的前辈们指教一下,为我解开谜团,我是新人,刚开始学习。

附件: [图2] QQ截图20111203134420.jpg (2011-12-3 13:59, 95.59 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=137034

附件: [图3] QQ截图20111203134526.jpg (2011-12-3 13:59, 102.24 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=137035

附件: [附件1] 123.rar (2011-12-3 14:07, 405 bytes) / 下载次数 22
http://okok.org/attachment.php?aid=137036
作者: zpf87441562    时间: 2011-12-3 16:04

我将SSDD计算结果中的“梁抗弯强度值53.144”按照强度计算公式反算Wx约=56000mm3,这个值跟HW100X00的H型钢截面参数值有所不同,这又是怎么回事?
急盼有前辈为我答疑!
作者: shanghai    时间: 2012-1-4 13:27

有两点需要注意。
1 净截面系数
2 检验的工况,看到你的界面中使用的是控制内力,不是基本工况
作者: chenj01981    时间: 2012-4-14 21:50

SSDD的18种控制内力是包络设计,在检验时应当取消。