Board logo

标题: 有关型钢混凝土结构计算的问题 [打印本页]

作者: flurry    时间: 2011-12-4 09:53     标题: 有关型钢混凝土结构计算的问题

型钢混凝土结构的配筋考虑的是《型钢混凝土组合结构技术规程》吗?还有结构组合后的内力是严格按规范进行了调整以后的吗,考虑了《抗规》和《高规》关于内力调整的条款吗?

引自佳构STRAT软件官方论坛:http://www.strat.cn/bbs/detail.asp?ID=2540
作者: flurry    时间: 2011-12-4 09:53

型钢混凝土梁、柱,在STRAT中属于混凝土框架结构。STRAT/Archi严格按照规范进行内力调整、验算。软件输出了详细的计算过程。各类构件分别由一个文件输出。

毫无疑问,STRAT首先是一款多高层结构设计软件。只是多高层结构的门槛较低,能做的软件很多,因此不被引起关注。

用户通过该文件,可以详细了解,规范确定的纷繁复杂的验算过程、要求,在某一个梁柱构件中,是如何实现。

察看文件通过“集成窗口”中的“察看结果文件”调用一个对话框,如下图

附件: p2.png (2011-12-4 09:53, 59.82 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=137040
作者: flurry    时间: 2011-12-4 09:54

一个型钢混凝土柱的验算过程(部分)。该柱属于一个40多层的超高层结构。在文件“rh_Cc”中

附件: 计算书1.png (2011-12-4 09:54, 15.13 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=137041
作者: flurry    时间: 2011-12-4 09:55

有关压“强柱弱梁”内力调整,及压弯验算部分。

附件: 计算书2.png (2011-12-4 09:55, 41.01 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=137042
作者: flurry    时间: 2011-12-4 09:56

有关“强剪弱弯”内力调整,和剪切计算、配箍率构造部分。

附件: 计算书3.png (2011-12-4 09:56, 41.33 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=137043