Board logo

标题: STRAT基础功能在一带简单设备用房的简单水池设计中的应用 [打印本页]

作者: zjykhj_1974    时间: 2011-12-4 16:41     标题: STRAT基础功能在一带简单设备用房的简单水池设计中的应用

STRAT基础功能推出后,一直没有好好地去琢磨,一则本地地质条件很好,常用的基础型式除了浅基础就是大直径桩,单柱独立基础我都是采用其它小软件来计算,大直径桩也是。

前段时间本地一国企厂里需要做一个污水处理池,这种工程我从没做过,并且这个工程的形状比较简单,正好我一直想用STRAT做个除了房屋结构之外的工程,所以我就把工程接了下来。

工程虽然简单,但由于是初次做,并且一直想搞清楚水池的抗浮如何更精确地计算好(我指的是在一定的水浮力作用下,可以看看结构底板与底板土弹簧间是不是会出现拉力,而不是一般的粗算。),所以花了一整天时间,终于有些许成果了,特别想与各位同仁分享一下,也可以在同仁们的帮助下有所提高。

附件: 平面模型.jpg (2011-12-4 16:51, 50.6 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=137054

附件: 立体模型.jpg (2011-12-4 16:51, 60.48 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=137055

附件: 立体模型自动剖分.jpg (2011-12-4 16:52, 171.47 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=137056

附件: 立体模型局部.jpg (2011-12-4 16:52, 77.07 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=137057
作者: zjykhj_1974    时间: 2011-12-4 16:55

在上面几个图中,利用STRAT灵活的基础建模功能,不利用它的自动布置和设计功能,而是取一个名为JC-**的图层,把水池底板及独立基础置于这个图层中,水池底板的剖分尺寸为0.4,而独立基础因为尺寸较小,采用了剖分尺寸0.3。

利用图层功能,我还把水池壁板的上部1.6m无外水部份独立建一个图层,分别施加外围的土载和水载(当然利用STRAT的流体、土体表面压力不分也能自动计算)。

附件: 图层.jpg (2011-12-4 16:55, 37.55 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=137058

附件: 荷载输入.jpg (2011-12-4 16:58, 105.68 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=137059
作者: zjykhj_1974    时间: 2011-12-4 16:59

并且大家可以看到,建模时用的是STRAT的超单元,墙板底板是未剖分的,而在形成数据的时候,程序自动剖分,大大方便了建模。

以下为荷载部份。

附件: 荷载输入2.jpg (2011-12-4 17:00, 65.34 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=137060

附件: 荷载输入3.jpg (2011-12-4 17:01, 238.14 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=137061

附件: 荷载输入4.jpg (2011-12-4 17:01, 107.67 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=137062
作者: zjykhj_1974    时间: 2011-12-4 17:02

以上设置了各仓水间独立储水,用了活载的互异功能。

下图为板筋计算参数。

附件: 计算参数.jpg (2011-12-4 17:02, 64.32 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=137063
作者: zjykhj_1974    时间: 2011-12-4 17:03

按指定剖面查看内力

附件: 剖面1.jpg (2011-12-4 17:03, 186.11 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=137064
作者: zjykhj_1974    时间: 2011-12-4 17:04

在不同仓内储水下的反力云图。

附件: 分仓水压下反力.jpg (2011-12-4 17:04, 145.72 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=137065

附件: 分仓水压下反力2.jpg (2011-12-4 17:04, 145.89 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=137066
作者: zjykhj_1974    时间: 2011-12-4 17:04

底板下的组合反力云图

附件: 组合反力.jpg (2011-12-4 17:05, 232.07 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=137067
作者: flurry    时间: 2011-12-4 18:58

该工程规模不大,但是非常复杂。涉及到多仓水池地基反力,相邻基础沉降叠加,框架与水池混合结构,以及基础底面不等高,等等。工程虽然复杂,但没有超出STRAT的处理范畴。模型及计算结果,均很好!

祝贺胡健工程师成功完成该工程的计算!对胡工我们是了解的,此前一直做多高层建筑结构,现在转型到特种结构,希望STRAT能助一臂之力。胡工力学概念清晰,工程经验丰富,肯于钻研,乐于接受新知识,所识的人都极为钦佩!
作者: lnzlxy4312    时间: 2011-12-5 20:53

好帖子 称赞楼主一个 这本来是STRAT要做的工作 你做到前面了
作者: whoami_j    时间: 2011-12-12 16:11

水池底板及独立基础置于这个图层中-----------这个目的是什么??
荷载怎么布置?谢谢
作者: whoami_j    时间: 2011-12-12 16:18

胡工可以上传strat 的模型文件吗?
让我们学习一下。
作者: 认真倾听    时间: 2011-12-12 22:55

胡工的此列很有借鉴意义。可以上传模型么?以供后背学习。
作者: flurry    时间: 2011-12-13 00:23

whoami_j wrote:
水池底板及独立基础置于这个图层中-----------这个目的是什么??
荷载怎么布置?谢谢

STRAT上部结构、下部基础实现一体化:一起建模、一起计算。程序识别基础有两个原则:1) z=0标高以下,1) “JC-”图层。
该工程基础不等高,不能依赖z=0高度判断,因此基础需要放置在专门“JC-”图层中。

荷载布置问题:
   这里的荷载,主要是水压。STRAT/Prep有专门的表面压力加载功能。对一个水池,一次性即可加载,非常容易。
   请注意,水池加载的特殊性,不同的舱室需要设置不同的工况。留意到上面的荷载工况很多。荷载组合也有其特殊性,需要考虑到各舱室水压的互异,这些程序都会自动考虑。
作者: whoami_j    时间: 2011-12-16 15:53

请问:基础与土采用弹簧系数,基础会吗?基础沉降计算时是否考虑相互影响?
作者: flurry    时间: 2011-12-17 20:03

whoami_j wrote:
请问:基础与土采用弹簧系数,基础会吗?基础沉降计算时是否考虑相互影响?

基础模块会自动计算底板下土体的弹簧系数。沉降计算考虑各个部分的应力叠加。像这个工程的不等高基础、相邻水池,都会考虑应力叠加影响。
作者: whoami_j    时间: 2012-1-2 11:41

可以把模型上传吗?那样我们可以更深入学习。谢谢
作者: flurry    时间: 2012-3-30 12:27

这是这个水池的STRAT/Prep模型,是浙江永康胡建工程师的作品。

附件: 永康胡建水池.rar (2012-3-30 12:27, 4.91 K) / 下载次数 121
http://okok.org/attachment.php?aid=138824
作者: laofuzi0429    时间: 2012-11-4 14:07

很是奇怪,下载的朋友都能通过计算的,我计算了半天总是提示对角矩阵为负的。
  

经过反复计算,删除原节点约束,加自定义节点约束和板底节点弹簧,计算就能顺利通过。。。。


感谢胡工提供模型,学习了里面的一些操作手法
作者: flurry    时间: 2012-11-9 06:13

请注意,生成计算sta数据文件时,选择"协同数据“。不然,基础部分不输出,导致模型不完整,计算不通过。
作者: laofuzi0429    时间: 2012-11-26 04:51

管理员,你好。今天有空有计算了下,还是提示:严重错误。。。
不知道管理员您有否亲自计算过,我一动不动胡工的文件,就按您的提示操作的,就是不行,请提示为盼,谢谢
作者: flurry    时间: 2012-11-26 23:57

请给出出错的提示信息,不然无法判断。请联系QQ800011500,将得到及时帮助。
作者: fazing    时间: 2012-11-27 19:00

有错误

附件: 12.jpg (2012-11-27 19:00, 65.49 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=142631

附件: 123.jpg (2012-11-27 19:02, 32.17 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=142632

附件: 1124.jpg (2012-11-27 19:03, 45.33 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=142633
作者: fazing    时间: 2012-11-27 19:04

下载后,什么都没有改,按上面操作,就出现此情况,及不稳定
作者: laofuzi0429    时间: 2012-11-30 16:05

个人认为是节点约束有问题
作者: wangwenkui    时间: 2013-12-17 11:10

感觉3#的贴图有一个细节说明了一个问题哈,如有冒犯,希望胡工见谅。
贴图里荷载组合关于水压和土压的分享系数的问题,经常做地下构筑物工程的都知道(水池规程),水压和土压的分享系数都是1.27,可从荷载组合里看到,图里贴的清清楚楚是1.2和1.0,这是不是有些外行?
这样取值的计算结果肯定是不能用来设计的。
还是希望贴图能真实些,不能为了宣传STRAT的强大,就为了建模而建模,为了计算而计算。
没有任何意思,只是希望不要误导那些搞工程设计、正在学习STRAT的工程师们!
见谅。
下面附图说明。

附件: 1.png (2013-12-17 11:10, 162.89 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=147480
作者: kiss宝贝0519    时间: 2013-12-19 17:01

一个小问题不至于有这么大影响效果吧
作者: terrycjx    时间: 2015-12-16 20:46

是啊,水压怎么会分项系数是1呢??应该是1.27




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0