标题:
GB50011的底部剪力法的节点荷载出错
[打印本页]
作者:
CuteSer
时间:
2011-12-7 17:42
标题:
GB50011的底部剪力法的节点荷载出错
INTENSITY 7 FREQUENT GROUP 2 SCLASS 3 DAMP 0.04 SF 0.016
SELFWEIGHT 1
MEMBER WEIGHT
66 UNI 2
JOINT WEIGHT
59 60 WEIGHT 3
提示俺“ **ERROR- JOINT COMMAND ENTERED OUT OF ORDER.” 这是为嘛呢?帮助文件里没有相应解释啊。难道节点荷载无法在GB50011中考虑?
模型见附件
附件:
test.zip
(2011-12-7 17:42, 2.23 K) / 下载次数 11
http://okok.org/attachment.php?aid=137114
作者:
shanghai
时间:
2011-12-23 15:10
节点重量要在前面
INTENSITY 7 FREQUENT GROUP 2 SCLASS 3 DAMP 0.04 SF 0.016
SELFWEIGHT 1
JOINT WEIGHT
59 60 WEIGHT 3
MEMBER WEIGHT
66 UNI 2
作者:
CuteSer
时间:
2011-12-30 11:22
酱紫啊,多谢指点。