Board logo

标题: GB50011的底部剪力法的节点荷载出错 [打印本页]

作者: CuteSer    时间: 2011-12-7 17:42     标题: GB50011的底部剪力法的节点荷载出错

INTENSITY 7 FREQUENT GROUP 2 SCLASS 3 DAMP 0.04 SF 0.016
SELFWEIGHT 1
MEMBER WEIGHT
66 UNI 2
JOINT WEIGHT
59 60 WEIGHT 3

提示俺“   **ERROR- JOINT COMMAND ENTERED OUT OF ORDER.” 这是为嘛呢?帮助文件里没有相应解释啊。难道节点荷载无法在GB50011中考虑?

模型见附件

附件: test.zip (2011-12-7 17:42, 2.23 K) / 下载次数 11
http://okok.org/attachment.php?aid=137114
作者: shanghai    时间: 2011-12-23 15:10

节点重量要在前面
INTENSITY 7 FREQUENT GROUP 2 SCLASS 3 DAMP 0.04 SF 0.016
SELFWEIGHT 1
JOINT WEIGHT
59 60 WEIGHT 3
MEMBER WEIGHT
66 UNI 2
作者: CuteSer    时间: 2011-12-30 11:22

酱紫啊,多谢指点。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0