标题:
关于支座安装完后有偏差
[打印本页]
作者:
huhu1429
时间:
2012-1-1 20:08
标题:
关于支座安装完后有偏差
求教 现在有个网架工程 柱距都是16M 现在由于现场安装的失误 支座全部偏中200mm左右 柱子都是D1200x16的管柱 请问这样会有什么影响 怎么解救一下
作者:
huhu1429
时间:
2012-1-1 20:09
如图示意
附件: [示意]
QQ截图20120101195959.jpg
(2012-1-1 20:09, 33.67 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=137582
作者:
mutuyu
时间:
2012-1-2 00:17
1 竖向力N偏心引起的附加弯矩 N*0.2
2 支座水平力T作用线到柱圆心的垂直距离为x,则附加扭矩 T*x;
3 支座是否限制转角(传递弯矩),如传递,要考虑弯矩作用点的变化;
作者:
novf
时间:
2012-2-20 18:29
对柱子影响不大
对于网架。。。。 危险大了
挠度估计超到一塌糊涂
作者:
网架钢支座
时间:
2012-2-21 12:30
标题:
网架钢支座
有关橡胶支座,球铰支座问题,欢迎沟通交流!
QQ:820723392
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0