标题:
管桁架对接未加衬管如何处理
[打印本页]
作者:
zhengkai82
时间:
2012-1-5 18:53
标题:
管桁架对接未加衬管如何处理
1、我负责一个工程施工,桁架弦杆对接时候由于前期种种原因没有加衬管也没有坡口,虽然有些间隙,但是感觉融透深度太少了,现在已经安装就位,请问可以采取什么方法加强,用插板可以吗?如果可以的话,怎么选用规格?
2、有个比较愚蠢的问题,我们施工过程中一般网架的整体卸载预留的高度都是经验估算的,有没有什么计算方法?
本人从事钢结构施工管理8年,希望各位大侠不吝赐教,有机会可以做朋友。
作者:
teapm
时间:
2012-1-7 12:03
1.如果管径大小一致,可以考虑沿圆周加加劲肋,使加劲肋焊缝与弦杆等强;
2.这个可以计算,一般施工单位要做施工阶段计算和卸载计算,你说的这个问题要做卸载计算;
作者:
zhengkai82
时间:
2012-1-7 17:31
谢谢老兄指点
作者:
wjxlaxwsm
时间:
2012-2-4 17:14
我个人的观点是:
管桁架对接节点一般都不会取在节点处,在节间的管都是受拉(压)的,只要焊缝强度能够不低于管的强度,加不加加劲肋都不会有太多影响。