标题:
带夹层的钢结构厂房刚接铰接问题
[打印本页]
作者:
ooheihaoo
时间:
2012-2-1 16:06
标题:
带夹层的钢结构厂房刚接铰接问题
带夹层的钢结构厂房柱脚是用刚接还是铰接啊?平台梁和边柱连接的地方是刚接还是铰接?请高手指点!谢谢!
作者:
yyl_606
时间:
2012-2-1 16:11
带夹层部门的柱脚按刚接,其余铰接
平台梁交代不清,若是单跨,通常是铰接
作者:
ooheihaoo
时间:
2012-2-1 16:19
是不是平台柱柱脚是刚接,边柱是铰接啊?
作者:
小鱼儿zzz
时间:
2012-2-1 16:41
是的,一般柱脚刚接,平台梁与边柱铰接