标题:
新《抗规》10.2.6条发现错误:应为“矢跨比不小于1/5”
[打印本页]
作者:
刘星语
时间:
2012-2-8 22:50
标题:
新《抗规》10.2.6条发现错误:应为“矢跨比不小于1/5”
新《抗规》10.2.6条发现错误:1、7°时,矢跨比小于1/5的单向平面桁架和单项立体桁架结构可以不进行桁架的水平向以及竖向地震计算。其中“小于1/5”应为“矢跨比不小于1/5”。
因为《JGJ7-2010》4.4.2有规定。
作者:
tonyliu2010
时间:
2012-2-10 22:21
本人觉得没有问题,具体原因如下:
《JGJ7-2010》4.4.2第一条规定:在抗震设防烈度为7度的地区,当网壳结构的矢跨比大于或等于1/5时,应进行水平抗震验算;当矢跨比小于1/5时,应进行竖向和水平抗震验算;而新《抗规》10.2.6第一条说的是:单向平面桁架和单向立体桁架,二者结构形式不同。
具体《JGJ7-2010》第2部分有说明:见2.1.7和2.1.20以及2.1.2即可
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0