Board logo

标题: 大跨度屋架球型钢支座的滑动方向问题及伸缩缝设置讨论 [打印本页]

作者: 昨日之日    时间: 2012-2-22 10:12     标题: 大跨度屋架球型钢支座的滑动方向问题及伸缩缝设置讨论

设计一个大跨度屋架,下部采用混凝土柱,混凝土梁沿柱子箍了一圈。屋架跨度60m,纵向120m,支座采用球型钢支座。
请教同仁:球型钢支座的滑动方向应该是沿厂房的纵向吧?因为规范是规定纵向超过一定长度要设伸缩缝。
那么是否需要考虑大跨度屋架沿着跨度方向的滑动呢?按钢结构规范8.1.5条柱顶铰接跨度超过150m设置伸缩缝,也就是说这种情况下跨度超过150m
就要考虑跨度方向的温度伸缩。但是实际情况,各位同仁是如果考虑球型钢支座的滑动方向问题的?

关于上部钢结构,下部现浇混凝土框架梁柱的情况,
如果下部混凝土柱不设伸缩缝是否可以,根据钢结构规范8.1.5,厂房柱为其他材料时,要按相应规范。
根据新的混凝土规范8.1.1条,伸缩缝最大间距的用词是“可”。
首先这种结构是算排架还是框架?算框架但是没有混凝土楼板,算排架但是柱子不是悬臂柱,纵向有混凝土梁联系。
目前本人计算该类结构时都是按排架结构归类。不知道各位同仁是如何考虑这个问题。
如果下部混凝土柱不设伸缩缝,有采取哪些措施?

欢迎讨论。
作者: yyl_606    时间: 2012-2-22 11:18

简单的说,大跨度屋盖时,沿跨度方向的位移释放基本是必需的,否则对下部结构的反作用力会非常大
侧向(即你说的纵向),通常是不释放变形的,尤其是管桁架的方案,管桁架属于一维受力构件,理论上单榀管桁架面外是不能受水平力的,所以没榀管桁架间需设不少于两道或三道的连续纵向支撑,可能的话还需要加设水平拉杆

而且在沿跨度方向已经释放变形的前提下,如果侧向也释放变形,那支座能实现吗?可靠吗?

你担心的伸缩缝问题,混凝土和钢结构的规定是不同的,钢结构伸缩缝的设置要求可见钢规8.1.5条
作者: 昨日之日    时间: 2012-2-22 14:37

yyl_606 wrote:
简单的说,大跨度屋盖时,沿跨度方向的位移释放基本是必需的,否则对下部结构的反作用力会非常大
侧向(即你说的纵向),通常是不释放变形的,尤其是管桁架的方案,管桁架属于一维受力构件,理论上单榀管桁架面外是不能受水平力的,所以 ...

yyl606兄你好,请问你们设计时,类似这种结构在混凝土柱子上设伸缩缝么?是按排架还是框架设?如果不设采取什么措施呢?谢谢。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0