Board logo

标题: 钢桁架+输水管道 [打印本页]

作者: 好市民    时间: 2012-3-3 22:38     标题: 钢桁架+输水管道

请问一个问题:
   有个钢桁架“小桥”,专门用来搭设一个输水管道,输水管道中的水流速为1m/s,请问一下,计算钢桁架上的载荷时,需要考虑动水作用么?
   还是不需考虑,直接将钢桁架上的载荷取为“输水管道自重+水流自重(水密度*管道体积*g)”?
请高手指教,谢谢。
作者: liuchuang1011    时间: 2012-3-3 22:52

郁闷了,还真帮不了你了,我做过气体管道的,没有考虑气体的流速问题,但水不清楚。
我的想法是:
第一次通水时应该有些荷载,但使用中的时候,我想管道内充满水了,流动而产生的对结构的荷载,我想对结构的影响不是很大吧。或许只要将载荷取为“输水管道自重+水流自重(水密度*管道体积*g)
作者: smomo    时间: 2012-3-5 22:46

我不是管道专业的,但是可以提示点:
恒流可以不考虑动水作用,但是总要考虑运营问题,所以注水的冲击还是要考虑的;同时,作为不同种类的管道,其构造有自身的考虑,包括管道膨胀、冲击等问题,其对支承结构的作用需要综合管道的构造考虑。
作者: ashi    时间: 2012-3-6 11:41

以前在某油田参与过一个项目,该项目的结构形式为悬索桥,跨度达到270m,其中既有油气管道,也有注水管道,而工程难点就是注水管道的冲击对柔性悬索桥结构的影响。

该注水管道的压力达25kg/cm2(250m高水柱),流速以及流量已经不知道了。油田的注水管道压力很大,是往地下注水的,普通市政的压力很小的。

高压高速的流体对管壁形成的压力在有限元分析中称为流-固耦合分析,它主要用于解决流体(含气体)与结构之间的相互作用。经过国内调研,国内还没有这方面的工程实例。我们通过对油田内部的其他几处注水管线跨越振动问题进行的现场考察(其跨度一般在15-25m),经分析我们总结得2条结论:1、振动幅度和管线两端约束有关,约束大则振动小,约束小则振动大; 2、振动力度不与振源距离的增大而有所衰减,或衰减很小。因此高压管线的动力作用是工程的不可忽视的不利工况,需要对其进行深入研究。

注水的动力一般来自于压缩机,而压缩机有往复式和离心式两种,其中往复式的冲击又比离心式的大。建议,你首先观察相似工程,如果该没问题,可以作为一般荷载处理,否则要考虑注水管线的冲击作用。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0