标题:
支座是两边开孔滑动好,还是一边固定铰,一边滑动?
[打印本页]
作者:
novf
时间:
2012-3-6 22:33
标题:
支座是两边开孔滑动好,还是一边固定铰,一边滑动?
比如计算假定一边固定,一边滑动支座,计算结果是滑移了50mm
那么我实际工程里做法:
1.两边开孔25mm+锚栓直径,然后两边限位挡板,让结构两边都可以动
2.一边固定支座,一边滑移,让结构一边动
那个做法正确呢? 困扰我很久很久了
作者:
yyl_606
时间:
2012-3-7 09:29
这要取决于你支座的具体形式了
关于节点设计,各种规范都有强调,一定要与计算模型假定一致
计算时,固定边的杆件受力和滑动边的杆件受力还是不一样的
两边开孔滑动的想法也过于理想,实际结构变形不会随着你的意志走,而且也不利于施工就位控制
两边支座均可实现一定程度的滑动,目前来看,只有一种支座是可行的,就是板式橡胶支座,无论计算还是实际均可实现两边同时动~
作者:
novf
时间:
2012-3-7 10:57
就是啊!
我感觉一边固定一边滑动,万一滑动边没有滑动
对下部结构推力不是大了
所以想两边一起滑动, 但是计算时是一边固定铰 一边滑动,这样和计算假定不一样,可以吗?
另外哪一种方式比较好,是两边都设置滑动支座计算?会机构吗
作者:
sifone
时间:
2013-6-10 11:13
标题:
采用板式橡胶支座锚栓怎么配置
空间三角形管桁架,如果支座一端采用橡胶支座,那么支座锚栓如何配置计算。
作者:
lyj1976
时间:
2013-6-16 10:22
两边都设置滑动支座当然不行了,2楼的"动"也是弹性的"动",并不是完全的滑动;锚栓一般是抗拉的,也可以抗剪,但不建议,所以你按你的受力计算就行;
作者:
lake
时间:
2013-6-19 12:23
抗剪可以通过设置抗剪键的方式来处理。
上面说的构造上两端都按滑动处理,最终实际受力肯定是一端滑动,一端固定。
如果计算时把两种情况都分析一下,按两端滑动设支座,也未尝不可。
只要约束端附近的杆件受力满足要求就行。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0