Board logo

标题: SFCAD2000生成的下弦支承、垂直封边模型不能用了? [打印本页]

作者: pyzwlp    时间: 2012-3-17 12:57     标题: SFCAD2000生成的下弦支承、垂直封边模型不能用了?

最近网架设计中用SFCAD2000建模生成的下弦支承、垂直封边模型,有人针对这个模型提出了以下问题:
1、        该模型不符合JGJ 7-2010第3.2.6条的规定,没有倾斜或垂直的边桁架。
2、        该模型无法有效传递上弦垂直荷载和水平荷载传递至支座。
3、        该模型是几何可变的。
    这问题争论很久了也还无法解决。没办法说服。

附件: [1] 网架3D实体图1.jpg (2012-3-17 12:57, 226.64 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=138485

附件: [2] 网架3D实体图3.jpg (2012-3-17 12:57, 81.09 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=138486
作者: 独孤雪    时间: 2012-3-18 21:38

第一,这正是3.2.6的体现。而且这也是抗震的有效措施。具体可看网架与网壳一书第135页。
第二,能不能传,做个模型算一下就知道了。这就好比说门架不传递一样,怎么可能呢。
第三,几何是不是可变,用sap跑一下就知道,事实上,这完全是不可变
作者: clyp8302    时间: 2012-3-19 14:14

四个侧边榀没有斜杆?我一般都布置的。可变不可变确实是SAP2000里面跑一下就行,别忘了释放自由度。
作者: pyzwlp    时间: 2012-3-19 22:19

1.其实这就是SFCAD2000生成的下弦支承、垂直封边模型,只不过图中有起坡而已。随手找个网上的SFCAD2000就可以得到这种模型的。
2.我们这边没办法,某些人说了几何可变就是几何可变,说违反了3.2.6条就违反了。

3.这种模型非得在边桁架加斜杆,其结果往往是杆件夹角太小,球巨大。与其这样还不如做倒四角锥——倾斜、垂直桁架都满足,只是球也不老小。
作者: panasonic    时间: 2012-3-20 09:02

1、模型没有问题
2、当然还有更好的传力方式
3、建议以下弦分格、再做上弦,上弦不要出现例中斜杆,把上弦直弦杆延伸到边界,增设边界上弦杆,边界处上下弦球连接斜杆即可
作者: 独孤雪    时间: 2012-3-20 12:23

不知道你们那边某些人是什么人!!!
这是做技术,又不是政治!!你可以不建议使用,但你没有权力否定。
倒四锥,你倾斜,垂直桁架有了,但平面桁架呢,抗震要求支承面的平面桁架你可就没有了!!!

附件: 未命名.jpg (2012-3-20 12:23, 146.8 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=138539
作者: pyzwlp    时间: 2012-3-20 13:33

的确,倒四角锥还需要在下弦周边加水平支撑系统。不过这时杆件夹角较大。
作者: xuzhlbh    时间: 2012-4-10 12:31

本人搞施工的,个人认为周边增加腹杆,能把力完全传给支座,这样做感觉传力明确。