作者: kelejiabing200    时间: 2012-4-5 22:06     标题: 请教:管桁架立柱的拼接

现有一品管桁架立柱30米高,由四根273*14的管子组成,可是进的管材每根十米左右,请问应该怎么拼接

钢管拼接应该参照型钢拼接:
1) 型钢总长的1/3~2/3范围一般不允许拼焊
2) 型钢的上冀板和下冀板和腹板不能在同一截面上,错开的距离和型钢的规格有关
3) 加垫板与否的焊缝与焊缝接头的强度有关,不焊透坡口,焊透坡口和加垫板焊透坡口的承载能力是不一样的,有些焊重钢结构里的焊缝就要求不通加垫板焊透.
可参照<建筑钢结构焊接技术规程>JGJ81-2002
作者: kelejiabing200    时间: 2012-4-7 06:00

论坛里的高手们请问直接,将三根管子加衬管接在一起符合标准吗?
作者: fmc0    时间: 2012-4-10 09:33

加衬管直接拼接就可以了!