Board logo

标题: 梁柱连接节点 可以采用全螺栓连接吗 [打印本页]

作者: muyi20071001    时间: 2012-4-14 08:13     标题: 梁柱连接节点 可以采用全螺栓连接吗

一栋四层的钢结构办公楼    梁柱连接节点  可以采用全螺栓连接吗  请帮助
作者: okok    时间: 2012-4-19 00:06

可以。为了减少现场焊接,欧美常如此。国内更多的是采用翼缘焊接,腹板螺栓。
作者: muyi20071001    时间: 2012-4-19 22:47

XIEXIE




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0