作者: cassie    时间: 2012-5-10 10:27     标题: 关于STAAD的构件连续问题

本人初学STAAD有些搞不明白,希望大家指教。STAAD中主构件本来是连续的一根构件,但是与其他构件相连处就被节点断开了,这样分析的时候是准确的吗?比如:桁架上弦杆是一根连续的,但是再与腹杆相连处被断开,这种情况怎么处理?分析的结果还是准确的吗?谢谢大家!
作者: lvdr    时间: 2012-5-14 12:47

准确,计算结果是没有问题的。在staad中,构建之间就是通过节点连接的,只要有节点的地方,构建就会被打断,这样对计算结果是没有影响的。但是,在验算规范的时候,要人为指定一下主构件的计算长度,要指定其为实际长度;若是不指定的话,程序默认的是节点之间的距离,这样验算结果是有问题的。
作者: lxm1025006    时间: 2013-5-24 15:55

离散与插值,有限与无限,没有影响。