Board logo

标题: 关于网架整体分析的问题 [打印本页]

作者: tianlang004    时间: 2012-5-27 09:56     标题: 关于网架整体分析的问题

一个体育馆,下面用钢柱,上面是网架,3d3s整体分析的话柱子和网架连接处怎么考虑,如果是分开的话还能考虑支座刚度,整体分析不知道怎么考虑。钢柱之间要不要拉梁?拉梁的话是刚接还是铰接处理?
作者: swustdyj    时间: 2012-5-27 13:19

这个可以看看网壳结构规范,以及关于上下部协调工作方面的论文,基本上都说到了这个问题的处理方法。比如支座的处理有简支。固支或者考虑支座刚度等几种方法,根据你的需要选择即可;还有在整体分析时候需要考虑两部分的不同阻尼比影响,以前做过这种,用midas Gen可以采用组阻尼比,比较方便。