标题:
关于网架下部钢柱的问题
[打印本页]
作者:
tianlang004
时间:
2012-6-3 13:08
标题:
关于网架下部钢柱的问题
一个体育馆结构,13米高钢柱,上面是平板式网架,网架用mst计算,下部钢柱打算用PKPM计算,现在的疑问就是钢柱顶端用钢梁拉结的话是刚接还是铰接好(就是四周柱子之间的钢梁,不是钢柱之间的那种100x100的虚梁)?这种钢柱长细比是按照框架结构?长细比钢规5.3.8规定是150,按照抗规8.3.1四级框架柱是120,以哪个为准?
作者:
从零开始做
时间:
2012-6-3 14:44
我说一点自己的理解:
1.作为框架梁,刚接更符合定义;
2.长细比应按照抗规选取;
3.建议做整体分析,网架支座刚度选取的问题可以解决。
另外,一个疑问:
钢柱之间加虚梁一般是为了啥呢?
作者:
tianlang004
时间:
2012-6-5 20:49
别人告诉我说下部结构分析的时候不能按照开大洞分析,建很薄的一层板(定义成弹性模),柱子之间(即楼盖里面本应该是网架的地方拉100x100的虚梁)
作者:
王建波
时间:
2014-12-18 17:40
当钢规范的标准低于抗规时,均以抗震为主。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0