rt,凯威特单层球壳48、60米杆件多少合适呢,频率在多少范围合理,屋面荷载2000N/m算的话?
作者:
cpchust 时间: 2012-6-13 13:46
用方钢管 圆管 工字钢算出来都是有差别的 先建个模型试下下吗?一般是有稳定控制的 考虑初始缺陷的非线性稳定系数要大于4.2
作者:
yongjianlin 时间: 2012-6-13 16:30
非常感谢,主要考虑用圆管,试了下Φ102×3的,基频1.7Hz,非线性的话暂时没有考虑。单层网壳基频如果为1Hz左右的话是否合理?cpchust wrote:
用方钢管 圆管 工字钢算出来都是有差别的 先建个模型试下下吗?一般是有稳定控制的 考虑初始缺陷的非线性稳定系数要大于4.2