标题: 凯威特单层球壳48、60米杆件多少合适 [打印本页]

作者: yongjianlin    时间: 2012-6-12 14:17     标题: 凯威特单层球壳48、60米杆件多少合适

rt,凯威特单层球壳48、60米杆件多少合适呢,频率在多少范围合理,屋面荷载2000N/m算的话?
作者: cpchust    时间: 2012-6-13 13:46

用方钢管 圆管 工字钢算出来都是有差别的 先建个模型试下下吗?一般是有稳定控制的 考虑初始缺陷的非线性稳定系数要大于4.2
作者: yongjianlin    时间: 2012-6-13 16:30

非常感谢,主要考虑用圆管,试了下Φ102×3的,基频1.7Hz,非线性的话暂时没有考虑。单层网壳基频如果为1Hz左右的话是否合理?
cpchust wrote:
用方钢管 圆管 工字钢算出来都是有差别的 先建个模型试下下吗?一般是有稳定控制的 考虑初始缺陷的非线性稳定系数要大于4.2






欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0