标题:
求教,吊车梁与吊车梁之间的连接板作用。
[打印本页]
作者:
zyh88857536
时间:
2012-6-27 11:52
标题:
求教,吊车梁与吊车梁之间的连接板作用。
现在现场吊车梁与吊车梁之间的连接板因为无位置安装,现在想请教一下大家,吊车梁与吊车梁之间的连接板的作用是什么,如果要查相关资料,应查哪些资料?是否在无缝隙安装的情况下可以省略一些连接板?
作者:
小钢同学
时间:
2012-6-27 13:36
个人认为起到吊车梁伸缩缝的作用。
作者:
wanyeqing2003
时间:
2012-6-27 17:54
可以参考吊车梁标准图集,例如08SG520-3《钢吊车梁》
作者:
ypac
时间:
2012-7-4 18:55
楼主所说应该是突缘支座,平板支座之间没有连接板。
连接板的作用:一般是构造连接(同时还应具有微量的纵向可滑移性,以减少纵向温度应力及约束应力),但在有下柱柱间支撑的柱距,其纵向连接应为传力连接,应保证传递下柱支撑的全部纵向水平力。
楼主可以改成平板支座,这样的话就不用连接板了。
不过有一点疑问,如果是平板支座的话,柱间支撑纵向水平力如何传递?哪位高手给解答一下?
作者:
steelworker
时间:
2012-7-6 10:59
突缘式支座弹性连接,能有效的释放吊车运行时的能量。不至于在吊车运行的情况下,使整个车间都晃动。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0