标题:
请教另类屋面大坡度的网架选型问题
[打印本页]
作者:
kdxtop
时间:
2012-7-3 15:28
标题:
请教另类屋面大坡度的网架选型问题
屋面形状及网架方案选择(斜交斜放)如下图所示:
这种方案存在一个问题,就是要用焊接球,而且球节点最小得300,最大到了500,而且节点重量异乎寻常的大,请问能不能有更好的方案选择呢?
附件: [屋面坡度]
屋面形状.jpg
(2012-7-3 15:28, 18.42 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=140612
附件: [斜交斜放网架]
斜交斜放网架布置.jpg
(2012-7-3 15:28, 255.42 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=140613
作者:
smomo
时间:
2012-7-3 23:43
分格太小了,一般分格以2.5~3m为宜,不要拘泥于对角线为脊,可以考虑长边各错过一个柱网的做法,分格会比较均。
作者:
kdxtop
时间:
2012-7-5 17:41
那屋脊处该如何处理呢?如果用支托的话可能会比较高
作者:
vividetail
时间:
2012-7-10 09:21
结构比较简单,球节点过大我认为是角度问题导致球节点过大 …… 可以自己好好调整下;也可以用桁架来完成 (省下球节点了)