标题:
四层桁架钢结构
[打印本页]
作者:
dlysheji
时间:
2012-7-18 09:18
标题:
四层桁架钢结构
跨度32米,四层桁架钢结构,此桁架属管架的一部分,第一次做这种结构,特发图上来请高手指正
附件: [图]
复件 32-Model.jpg
(2012-7-18 09:18, 406.03 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=140879
作者:
househouse
时间:
2012-7-18 17:33
有必要做四层吗,是工艺要求?
作者:
dlysheji
时间:
2012-7-19 08:16
嗯,给工艺走管道用的
作者:
YAJP
时间:
2012-7-19 13:56
即使给工艺走管道,也不应该主桁架搞成四层,可以内部四层,主桁架还是两层,否则的话,中间两弦杆内力很小做成大杆件费事,端部支座处也受力不明确。
作者:
dlysheji
时间:
2012-7-19 14:40
YAJP ,主桁架是指?还有斜杆做成拉杆是不是更好些?如图上的做法是参照甲方给的一张设计图做的,当时因为时间紧就想也没想照着建模了
作者:
dlysheji
时间:
2012-7-19 15:30
《钢结构设计手册》:直接支承于钢筋混凝土柱上的“托架”,支座常采用上升式(如图C),支承于钢柱时,支座斜杆常采用下降式(如图a/b),我做的是桁架是直接和钢柱连不知跟前面所说有没有关系,还有就是a/b/c哪种受力会比较好呢?
附件:
33-Model.jpg
(2012-7-19 15:30, 299.29 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=140900
作者:
李国建
时间:
2012-7-20 14:09
A和B杆。因为:腹杆为受拉杆件、受拉杆件的许用计算长细比相对于压杆要大的多。所以杆件的截面积可以小一些,整体桁架的重量可以轻一些啊。
作者:
smomo
时间:
2012-7-22 21:53
从对柱子的影响来说,C做法柱上部牛腿会比下部牛腿受力小,同时腹杆受压;a、b与之相反。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0