标题:
关于带牛腿钢柱的验算
[打印本页]
作者:
hunterno1
时间:
2012-8-10 09:40
标题:
关于带牛腿钢柱的验算
请教各位,现有一网架,整体造型如下图,个别钢柱需要加侧向牛腿。现在网架已经单独计算,支座反力已计算出,如果用3D3S验算钢柱,荷载如何输入?我将支座反力在3D3S中作为恒荷载输入是否可行,是否还要考虑荷载组合?另外,牛腿上的荷载如何输入,是否用一短梁模拟牛腿,然后输入点荷载?
附件: [网架]
111.JPG
(2012-8-10 09:40, 50.94 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=141210
作者:
lyj1976
时间:
2012-8-13 15:04
网架支座反力一般是组合后的最大值,是设计值,你最好找出各种工况(如恒活风等)下的标准值代入钢柱计算,如果是工况下的各个标准值,当然要加组合系数且要考虑各种组合;牛腿可以用短梁来代替计算;个人意见,不吝赐教!
作者:
pig520
时间:
2012-8-13 18:58
建模的时候把钢柱、牛腿都建上即可解决问题……