Board logo

标题: 关于带牛腿钢柱的验算 [打印本页]

作者: hunterno1    时间: 2012-8-10 09:40     标题: 关于带牛腿钢柱的验算

请教各位,现有一网架,整体造型如下图,个别钢柱需要加侧向牛腿。现在网架已经单独计算,支座反力已计算出,如果用3D3S验算钢柱,荷载如何输入?我将支座反力在3D3S中作为恒荷载输入是否可行,是否还要考虑荷载组合?另外,牛腿上的荷载如何输入,是否用一短梁模拟牛腿,然后输入点荷载?

附件: [网架] 111.JPG (2012-8-10 09:40, 50.94 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=141210
作者: lyj1976    时间: 2012-8-13 15:04

网架支座反力一般是组合后的最大值,是设计值,你最好找出各种工况(如恒活风等)下的标准值代入钢柱计算,如果是工况下的各个标准值,当然要加组合系数且要考虑各种组合;牛腿可以用短梁来代替计算;个人意见,不吝赐教!
作者: pig520    时间: 2012-8-13 18:58

建模的时候把钢柱、牛腿都建上即可解决问题……