地震发生时,由于强烈的地面运动而迫使网架产生振动,由振动引起的惯性作用使网架结构产生很大的地震内力和位移,从而有可能造成网架的破坏和倒塌,或失去工作能力。因此,在地震设防区必须对网架结构进行抗震计算。
网架与其他结构相比跨度较大,结构相对较弱,其自身的动力特性一般表现如下:
① 网架的振型可以分为水平振型和竖向振型两类,水平振型以承受水平振动为主,其节点位移水平分量较大,竖向分量较小;竖向振型以承受竖向振动为主,其节点位移竖向分量较大,水平分量较小。网架的第一振型均为竖向振型。
② 振动频率非常密集,网架结构的频率密集程度较其他结构更为显著。
③ 网架的基本周期或基频与网架的短向跨度L2关系很大,跨度越大则基本周期越大,基频越小;与网架的长向跨度L1也有关,但改变的幅度不大;与支座的强弱、荷载的大小等略有关系;不同类型但具有相同跨度的网架基本周期比较接近。
④ 常用周边支承网架的基本周期约在0.30.7sec
⑤ 网架结构对称、荷载对称时,网架的第一振型呈对称性。利用对称性进行网架的自振周期和振型分析时,基本周期不会因利用对称性而被删除。
研究分析表明,在设防烈度为6度或7度的地区,在竖向地震作用下,网架的地震内力和位移均不显著,在水平地震作用下,网架的地震内力和位移都不大。对一些周边支承的网架,即使设防烈度为8度时,水平地震作用所产生的内力也并不可观,况且,水平地震作用所引起的内力一般在边界部分较大,而在跨中最小,通常不需要加大杆件截面。因此,《网架结构设计与施工规程》JGJ7-91规定:
① 在抗震设防烈度为6度或7度的地区,网架屋盖结构可不进行竖向抗震验算;
② 在抗震设防烈度为8度或9度的地区,网架屋盖结构应进行竖向抗震验算;
③ 在抗震设防烈度为7度的地区,可不进行网架结构水平方向抗震验算;
④ 在抗震设防烈度为8度的地区,对于周边支承的中小跨度网架可不进行水平方向抗震验算;
⑤ 在抗震设防烈度为9度的地区,对各种网架结构均应进行水平方向抗震验算。作者:
mouse 时间: 2003-5-18 10:54 标题: 回复: 地震对网架的影响