标题:
框架结构柱脚极限受弯承载力验算不满足如何处理
[打印本页]
作者:
whts6870
时间:
2012-9-7 13:17
标题:
框架结构柱脚极限受弯承载力验算不满足如何处理
柱脚计算结果中出现这种情况,如何解决?
柱脚绕x轴极限受弯承载力Mu: 410.72 kN*m
柱脚绕x轴考虑轴力影响的塑性受弯承载力Mpc: 893.69 kN*m
**** 柱脚绕x轴极限受弯承载力验算不满足 Mu<1.1*Mpc
柱脚绕y轴极限受弯承载力Mu: 345.57 kN*m
柱脚绕y轴考虑轴力影响的塑性受弯承载力Mpc: 893.69 kN*m
**** 柱脚绕y轴极限受弯承载力验算不满足 Mu<1.1*Mpc
作者:
smomo
时间:
2012-9-9 18:35
将柱脚处局部翼缘加宽的办法应该可以解决这个问题,一般刚性柱脚也是这种构造,可以手工补充个计算书。
作者:
hanxue
时间:
2012-12-18 12:26
如果是方管柱柱脚计算怎样计算呀,软件没有自动计算加固吗