Board logo

标题: 框架结构中梁柱材质问题 [打印本页]

作者: bcxf669    时间: 2012-10-10 21:04     标题: 框架结构中梁柱材质问题

我设计了一个钢结构框架,梁柱均选用的Q345B型材。其中钢柱选用HM250×250的话太大,选用HM200×200就太小,我想钢梁选用Q345B材质而钢柱及梁柱连接板选用Q235B材质,请问这样有问题吗?节点是栓焊连接,其中焊缝强度是不是对整个结构有影响呀?

附件: 未标题-1.jpg (2012-10-10 21:04, 62.25 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=142008
作者: V6    时间: 2012-10-12 09:07

这样做确实有问题,按照规范要求,Q345和Q235钢材焊接的时候应选择强度低的钢材适用的E43型焊条,而你的节点为栓焊混合连接,钢梁翼缘与钢柱焊接的焊缝强度将达不到与钢梁等强的要求,建议都选Q345钢。另外你的节点连接选用M20的螺栓,数量较多,建议增加螺栓直径减少螺栓数量,可以节省加工费用,提高加工效率。如果选M20螺栓,开孔直径应为21.5。
作者: youthxiao    时间: 2012-10-31 16:52

Q345钢材与Q235钢材价格相差不大,修改钢号省不了多少钱。且柱子比梁钢号低的话可能会有一些不利的情况,比如对应钢梁翼缘的加劲板需要更厚等等,虽然规范中没有规定不可以这样子,但还是不建议用Q235的柱子与Q345的梁连接。如果非要这样子做,那么根据规范,焊缝一定根据高等级钢号的钢材选用焊材。
你的梁截面没有看到,我按照500X200X10X14计算,的确需要这么多螺栓,但依然达不到等强。原因是螺栓等级太低,建议采用M24螺栓。对于这种梁,可以看一下设计内力,如果内力不大,建议根据内力包络设计,可以节省螺栓数目。
你这个是框架梁,那么焊缝很关键,肯定是对整个结构有影响的。
还有,柱子腹板两侧12厚的板是什么意思?是另一个方向也有框架梁连接么?那样子的话最好把螺栓也表示出来。