作者: lyj1976    时间: 2012-10-11 10:49     标题: 螺栓与杆件等强

我提个小问题,网架设计时MST配螺栓可以选用与杆件等强设计,SFCAD没有这个功能,有时会造成受压大杆件配小螺栓的情况,规范5.3.5允许按杆件截面设计值的绝对值计算螺栓直径厚可减小1~3个级差,虽然大部分都能满足这个要求,但为保险起见,最好像MST那样与杆件等强,大家有没有好的办法来解决SFCAD的这个螺栓与杆件等强问题呢?
作者: lyj1976    时间: 2012-10-12 10:39

另外:在用SFCAD时大家有没有在分析后查看杆件截面的习惯?因为规范要求在同一方向上杆件截面级差不能大于3.
还有支座附近的杆件有没有必要查看它的设计强度(指希望强度值小于160n/mm2)?当然这应该是对于比较大的跨度或荷载来说的。
作者: zjfcumt    时间: 2012-11-6 09:17

楼主提出的这几个问题其实不难解决,SFCAD中所有的数据都是开放的,可以通过调整计算结果来解决您提出的问题。关键是现在还能用SFCAD吗?新的规范都出来了,他们也老是不更新,审图的那边都过不去啊。
作者: lyj1976    时间: 2012-11-6 10:44

我也想过通过修改SFCAD的数据文件来调整螺栓或杆件,不过以前很少研究数据文件,现在要看看了;
你说的SFCAD与新规范的事,确实是这样的,只能自己根据新规范的修改内容自己人为的调整设计来满足新规范;这也是没办法的办法!
作者: smomo    时间: 2012-11-6 13:15

sfcad有节点定制文件,但试过,更改不起作用。
出图时如果想按杆件配螺栓,现在的办法是修改.pos文件,pos文件分为三大部分:第一段是按杆件序号排列的截面序号,第二段是与第一段对应的杆件的拉力和压力,第三段是支座反力。
可以通过编程将对应截面的内力调整为需要的螺栓内力(当然是向上调),然后再生成螺栓球节点和材料表。
作者: cpchust    时间: 2012-11-6 13:17

这么说 不如还是用mst好了
作者: lyj1976    时间: 2012-11-19 16:34

按smomo (北风)兄说的,是可以改的,在pos文件中第二部分按杆件序号排列的内力,每根杆件两个数据,前面是拉力,后面是压力,每行共10个数据,即每行5根杆件的内力,修改内力后保存,不分析,直接设计出图;注意是内力如果调的太大杆件截面也会相应调整;