有一厂房为48米跨门式刚架结构(设一摇摆柱),其刚架梁为分段制作,拼接节点(详见附图)设计成上下翼缘和腹板分别用钢板螺栓连接。
请教是考虑制作安装精度才如此设计还是有什么规定?能否改为端板连接方式?
作者:
沪京
时间:
2003-5-19 13:04
标题:
回复: 分段梁节点为何如此设计?
纯粹的用宰牛刀杀鸡。
这位设计者可能看过一些节点连接书,做过钢框架,但未曾接触过轻钢。这么“复杂”的节点用在这里,真是太可惜了,这么多螺栓,这么多节点板。
完全可用端板连接。