标题:
求助:请教几个关于网架比较低端的问题
[打印本页]
作者:
xiaofan690
时间:
2012-12-4 21:33
标题:
求助:请教几个关于网架比较低端的问题
1、山区中学的一个50x40的网架,是选用螺栓球的做法还是焊接球做法?
2、如果杆件选用Q345钢是否好采购?
作者:
smomo
时间:
2012-12-5 22:53
1、焊接球网架对拼装平台要求较高,对施工队伍焊接能力要求也高,同时要求施工场地有比较大容量的电源,螺栓球还是稳妥一些。
2、Q345的钢管不容易采购。
作者:
第五筱
时间:
2012-12-20 22:28
个人看法
但是螺栓球对加工精度要高些,而且考虑到施工队伍的普遍素质,现场的指导要更用功些。
想的是螺栓球加工好了,拿到现场直接装配,但是考虑到加工精度和施工队伍的素质,还望您再慎重考虑一下。我遇到过一个七千多平的,最初是螺栓球因为加工精度换了好多球,还有施工时对温度应力考虑不足也有好多地方接不上。费了好多时间。
焊接球的话,焊完可以超声波检测,不合格的重做即可。如果是螺栓球接不上,恐怕就得返厂了吧
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)