Board logo

标题: 关于化学植筋的抗拉拔问题! [打印本页]

作者: 小钢同学    时间: 2012-12-20 14:25     标题: 关于化学植筋的抗拉拔问题!

就是直径为30的圆钢,深埋混凝土下350mm,水钻打眼,化学植筋后应该的抗拉拔值为多少?混凝土C30。圆钢是否可以做化学锚栓?《混凝土结构后锚固技术规程》中2.1.5条及3.2.4条中所提及的螺杆是否指圆钢?能用圆钢的话具体有什么范围?

我大致自己算了一下,我上面提到的化学植筋达到了149kn,不知道计算的正确否?还请各位验证。
作者: 小钢同学    时间: 2012-12-21 13:49

没有人能帮帮忙吗?
作者: smomo    时间: 2012-12-24 22:06

螺杆通俗的讲,就是在圆钢上加工了螺纹(实际还要做一些热处理,材质也有要求)。

化学植筋材料一般为螺杆和螺纹钢,圆钢能达到多大能力的锚固,只有看产品是否提供资料了。

附某产品的植螺杆参数:

附件: 捕获.PNG (2012-12-24 22:06, 713.08 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=142941
作者: nanjinggongda    时间: 2013-2-20 09:31

在施工现场用圆钢来做值筋的很少,即使有的话也是小直径的,如6、8,多用于拉结筋等非承重部位,30的圆钢值筋没看过。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0