标题:
柱脚锚栓垫板尺寸确定
[打印本页]
作者:
maohuawei123
时间:
2012-12-21 14:18
标题:
柱脚锚栓垫板尺寸确定
请问下柱脚锚栓垫板尺寸是怎么确定的?我翻了好多资料都找到确定的依据,我们现在千遍一律的都是80X80X厚度,有时候锚栓直径小点的就70X70X厚度,也说不出什么道理。我想知道到底怎么确定,小了或大了会有什么影响,请各位大师指点下。
作者:
maohuawei123
时间:
2012-12-27 14:06
怎么没人回答啊,困扰中……
作者:
yigent
时间:
2013-4-28 11:09
宽度是大于3倍锚栓的直径,厚度我也不知道
作者:
s16616958
时间:
2013-5-27 17:11
厚度大于等于1.3倍的锚栓直径
作者:
zx1984shz
时间:
2013-5-28 14:23
之前查过的资料,垫板厚度取0.7~1.0倍底板厚度。长宽并没有必须大于几倍D的规定,一般取孔径加上个构造距离(20mm左右)就可以了。80、70能放下都可以。
作者:
tzl-123
时间:
2013-5-30 14:39
钢结构设计手册里面有,尺寸和厚度都有明确要求
作者:
V6
时间:
2013-6-9 10:17
因国内规范不考虑锚栓抗剪,所以对于垫板的水平尺寸并无要求,一般每侧扩出20mm左右即可,稍微大些也无妨。
作者:
13618662690
时间:
2013-6-9 23:53
最小直径两遍各扩20,一般都是80x80xt。
作者:
lyj1976
时间:
2013-6-19 09:43
垫板由于考虑底板的开孔消弱,可以取底板厚度,或者按钢板的受剪计算下,至于构造性要求,可以参考节点手册;
作者:
ljw060
时间:
2013-7-18 07:45
不需要垫板,钢柱底板开孔直径比锚栓直径24以下+6mm,锚栓直径24以上,开孔直径+8mm,锚栓自带的垫板已经足够了
混凝土预埋锚栓时,注意参考以下锚栓图集做法
作者:
zrfzr
时间:
2014-12-11 22:13
s16616958 wrote:
厚度大于等于1.3倍的锚栓直径
0.4~0.5倍的锚栓直径
作者:
阿木童
时间:
2015-5-4 12:32
参见图集《06SG519》第8面,尺寸为3(d+2),厚度为0.4~0.5d。
作者:
youjie2003
时间:
2017-4-14 16:38
多谢楼上阿木童同学给出了具体出处,但是图集号好像有误,应该是06SG529-1单层房屋钢结构节点构造详图
作者:
SHXFMP
时间:
2017-4-21 14:05
涨姿势了
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)