Board logo

标题: 柱脚锚栓垫板尺寸确定 [打印本页]

作者: maohuawei123    时间: 2012-12-21 14:18     标题: 柱脚锚栓垫板尺寸确定

请问下柱脚锚栓垫板尺寸是怎么确定的?我翻了好多资料都找到确定的依据,我们现在千遍一律的都是80X80X厚度,有时候锚栓直径小点的就70X70X厚度,也说不出什么道理。我想知道到底怎么确定,小了或大了会有什么影响,请各位大师指点下。
作者: maohuawei123    时间: 2012-12-27 14:06

怎么没人回答啊,困扰中……
作者: yigent    时间: 2013-4-28 11:09

宽度是大于3倍锚栓的直径,厚度我也不知道
作者: s16616958    时间: 2013-5-27 17:11

厚度大于等于1.3倍的锚栓直径
作者: zx1984shz    时间: 2013-5-28 14:23

之前查过的资料,垫板厚度取0.7~1.0倍底板厚度。长宽并没有必须大于几倍D的规定,一般取孔径加上个构造距离(20mm左右)就可以了。80、70能放下都可以。
作者: tzl-123    时间: 2013-5-30 14:39

钢结构设计手册里面有,尺寸和厚度都有明确要求
作者: V6    时间: 2013-6-9 10:17

因国内规范不考虑锚栓抗剪,所以对于垫板的水平尺寸并无要求,一般每侧扩出20mm左右即可,稍微大些也无妨。
作者: 13618662690    时间: 2013-6-9 23:53

最小直径两遍各扩20,一般都是80x80xt。
作者: lyj1976    时间: 2013-6-19 09:43

垫板由于考虑底板的开孔消弱,可以取底板厚度,或者按钢板的受剪计算下,至于构造性要求,可以参考节点手册;
作者: ljw060    时间: 2013-7-18 07:45

不需要垫板,钢柱底板开孔直径比锚栓直径24以下+6mm,锚栓直径24以上,开孔直径+8mm,锚栓自带的垫板已经足够了
混凝土预埋锚栓时,注意参考以下锚栓图集做法
作者: zrfzr    时间: 2014-12-11 22:13

s16616958 wrote:
厚度大于等于1.3倍的锚栓直径

0.4~0.5倍的锚栓直径
作者: 阿木童    时间: 2015-5-4 12:32

参见图集《06SG519》第8面,尺寸为3(d+2),厚度为0.4~0.5d。
作者: youjie2003    时间: 2017-4-14 16:38

多谢楼上阿木童同学给出了具体出处,但是图集号好像有误,应该是06SG529-1单层房屋钢结构节点构造详图
作者: SHXFMP    时间: 2017-4-21 14:05

涨姿势了