作者: chq18    时间: 2012-12-26 17:04     标题: 关于人防荷载

各位大侠,STRAT中有关人防荷载的哪里输入?请赐教
作者: xiaoxiao51638    时间: 2012-12-26 18:46

在STRAT总信息设置里面,地下室选项中有人防数据。我没算过人防,似乎在那看到过。
作者: zjykhj_1974    时间: 2012-12-27 08:48

非也,设一个人防工况加人防荷载即可。
作者: chq18    时间: 2012-12-27 14:28

zjykhj_1974 wrote:
非也,设一个人防工况加人防荷载即可。

但是构件验算是,材料强度的提高级人防参与的荷载组合和平时工况是不一样的。
这些程序有考虑吗?
作者: zjykhj_1974    时间: 2012-12-28 15:49

考虑的,程序自动调整。好象说明手册上有的。
作者: chq18    时间: 2012-12-28 16:22

zjykhj_1974 wrote:
考虑的,程序自动调整。好象说明手册上有的。

可是这个人防工况在哪里加,没看到
可否截个图说明下,谢谢。。
作者: flurry    时间: 2013-1-11 11:48

人防设计在STRAT中很简单,只需前处理Prep设工况类型为“人防”,就可以了。

材料强度等级的提高,程序会依据规范,自动处理。Archi、Plots一旦检测到荷载组合内包含人防,自动调整材料等级。具体的调整数据,Archi生成的构件计算书,柱rh_Cc、梁rh_Bc、墙rh_Wc,这些文件中都可以看到。

新版V6.0的Archi,可以查看单个构件详细计算书,如下图按钮。从这些计算书,可以看出单个构件的人防荷载强度提高。

附件: pp1.png (2013-1-11 11:48, 31.04 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=143187




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0