Board logo

标题: 关于钢板摩擦系数的问题 [打印本页]

作者: jarry101    时间: 2013-1-6 08:32     标题: 关于钢板摩擦系数的问题

如果钢板摩擦系数试件检测不合格,对现场钢梁该如何处理?我在资料上看到过说有刷富锌漆可以增强摩擦系数,我们一般理解是不能刷油漆的,请问谁有这方面的经验。
作者: gujun994113    时间: 2013-2-26 19:22

一般是喷铝,或者自然生锈,来达到摩擦系数要求。
作者: jarry101    时间: 2013-4-15 19:53

请教gujun994113,你说的喷铝到底是双面东西,是一种涂料还是油漆?有没有相关资料,比如牌子或者厂家等
作者: gujun994113    时间: 2013-4-28 09:06

常规摩擦面喷铝就可以了,不过武桥做桁架桥都是双面喷铝的。一般喷铝的,是购买铝丝,用喷枪喷铝就可以了。可以到阿里巴巴网查一下,去购买。
作者: gujun994113    时间: 2013-4-28 09:07

铝丝喷枪,是专用的,一套设备大概在2万左右
作者: yet0532    时间: 2013-5-3 16:10

摩擦系数试件检测不合格
图纸的摩擦系数多大啊
作者: jiahuanlai    时间: 2013-5-3 19:46

yet0532 wrote:
摩擦系数试件检测不合格
图纸的摩擦系数多大啊

你好,貌似你对这方面很有经验,我想问您一下,梁柱钢结构节点,上下翼缘焊接,中间剪切板螺栓连接形式,设计时候需要考虑摩擦系数吗?考虑的话都考虑哪些摩擦?栓头和剪切板、剪切板和柱翼缘、还是螺母和柱翼缘的,还是都考虑?摩擦系数都是多少呢?计算时候有没有资料可查,请高手指点,非常感谢
作者: jarry101    时间: 2013-5-14 16:51

摩察系数应该和钢材材质、螺栓个数、规格、表面处理工艺等等方面有关,设计应该也是考虑这方面的内容。我们这里设计一般取值0.40或0.45-----只对普通门钢
作者: jarry101    时间: 2013-5-14 16:56

gujun994113
,,铝丝喷枪 淘宝上没有啊?哪里找给我个 链接,万一工地发生情况可以备用
作者: senqing    时间: 2013-5-27 16:04     标题: 摩擦系数检测为强制性标准,不够时,须设计复核,确认

梁、梁;梁柱端板高强螺栓连接,设为刚接,端板间为摩擦传力,螺栓抗拉传力,摩擦系数不够,反映为,部分力由螺栓抗剪传递,
周边连接口应考虑涂装封闭,防锈;一般节点,不满足摩擦系数要求,可请设计复核是否满足节点安全,否则需处理,尤其是螺栓抗剪受力过大,节点板螺栓孔边易变形,易破坏;钢梁与混凝土柱间连接,尤其要注意,连接可靠性,防止螺栓抗剪受力。