Board logo

标题: 500X500的柱子连1.8米高的大梁 [打印本页]

作者: banyuechen110    时间: 2013-1-18 09:11     标题: 500X500的柱子连1.8米高的大梁

500X500的柱子连1.8米高的大梁,铰接,请问这种做法是否可行?柱子是否太弱?请高手给予帮助,谢谢
作者: maogongxuetu    时间: 2013-1-19 21:03

承重小不了,加固吧。
作者: cxhcxh120102    时间: 2013-1-28 13:46

梁铰支于柱顶
作者: smomo    时间: 2013-1-29 23:49

要考虑一下节点附加弯矩的影响,按附加弯矩验算节点及焊缝,满足即可。
作者: reguy006    时间: 2013-2-6 17:30

同意楼上,我们公司做的电厂大板梁,都是这种情况,基本上都是2米多的板梁和柱子铰接。
注意下节点到柱中心的弯矩,注意摆放垂撑。
作者: bart    时间: 2013-2-18 13:50

如果是500X500的箱形柱,这柱本身也不小呀。。。。。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0