标题:
50mX240m网架是否需要设置伸缩缝?
[打印本页]
作者:
wjq-1980
时间:
2013-1-25 17:48
标题:
50mX240m网架是否需要设置伸缩缝?
一工程,跨度方向50m,长度240m,下部采用钢柱,中间可间断设置钢柱,长度方向是否需要设置伸缩缝?请教
作者:
smomo
时间:
2013-1-29 23:43
长度已超出 钢结构设计规范GB50017-2003 表8.1.5,应该设置伸缩缝。
作者:
高老头
时间:
2013-2-1 01:37
240m>220m,按规范应设,备注中有一句:当有充分依据或可靠措施时,可以适当增减这句话是指什么可靠措施?
作者:
smomo
时间:
2013-2-2 00:19
网架双向都要用横向温度区段的数据来控制,即最大150m,不能用纵向温度区段220m控制。
8.1.5中的纵向温度区段,是指屋架结构的支撑体系方向,其刚度远小于屋架主跨方向,因此温度影响可以适当放宽。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0