四层钢结构会所,层高4.5米,16.8米*42米,柱距7米,主梁8米和8.8米,钢柱用400*400*12方管。请问柱脚怎么连接???
作者:
ysq3963
时间:
2013-2-16 15:04
柱角刚接
作者:
小草的愿望
时间:
2013-4-26 17:30
箱型柱脚
作者:
tphpy
时间:
2013-5-3 22:10
柱脚四周加劲板后与预埋件焊接
作者:
mrwang
时间:
2013-12-4 13:51
应该采用埋入式柱脚
作者:
Virginia
时间:
2013-12-7 11:24
埋入式刚接柱脚。
作者:
andyout_007
时间:
2014-4-19 15:06
50米内不高于7度区,外露式柱脚足以
作者:
smomo
时间:
2014-4-20 20:12
使用外露式柱脚,按抗震规范8.2.8第5条,计算难以通过;而且该条计算没有区分7度还是8度,因此7度以上外露式柱脚就有问题。
6度、7度I类场地、7度丁类建筑等按设防标准可以不考虑抗震等级的建筑,不按这条考虑,还可以。